OT ortamında AI pilotunun erişim sınırı
Okuma, öneri ve kontrol yetkisini ayıran bir başlangıç mimarisi.
Purdue modeli endüstriyel ağları işlevsel seviyelere böler: 0 saha cihazları, 1 temel kontrol (PLC, RTU), 2 alan gözetimi (HMI, SCADA), 3 tesis operasyonları (MES, tarihçi). Seviye 3,5, çoğu zaman eklenen endüstriyel DMZ'dir. 4 ve 5 iş ve kurumsal katmanlardır. Model, ağ segmentasyonunu planlamak için kullanılır.
Purdue Kurumsal Referans Mimarisi, bir tesisin kontrol ağını ve kurumsal ağını işlevlerine göre ayırır. Seviye 0'da proses ekipmanı ve saha cihazları (sensör ve aktüatörler) bulunur. Seviye 1'de PLC ve RTU gibi temel kontrol cihazları çalışır. Seviye 2 alan gözetimidir; HMI ve SCADA burada yer alır. Seviye 3 tesis operasyonlarıdır; MES ve tarihçi (historian) buradadır. Seviye 4 iş planlama, Seviye 5 kurumsal katmandır.
Çoğu uygulamada 3,5 seviyesi, yani endüstriyel DMZ, seviye 3 ile seviye 4 arasına eklenir. Bu bölge, tesis ile iş ağı arasında veri alışverişi yapan sistemleri barındırır.
Model genellikle ISA-95 işlevsel seviyeleriyle birlikte anılır ve ağ segmentasyonunu planlamak için kullanılır.
Hipotetik bir dolum hattı için dağılım şöyle olabilir. Seviye 0: 14 sensör ve valf. Seviye 1: 2 PLC ve 1 sürücü. Seviye 2: 1 HMI ve 1 SCADA sunucusu. Seviye 3: bir MES ve bir tarihçi. Seviye 3,5: tarihçinin verisini dış tüketicilere aktaran bir DMZ sunucusu. Seviye 4: ERP.
Hattın seviye 0'dan 3,5'e kadar olan sistemleri 14 + 3 + 2 + 2 + 1 = 22 varlık eder; ERP bu sayıya dahil değildir. Her cihaz tek bir seviyeye atanır, bu da sayımı envanter satırlarıyla tek tek doğrulamayı mümkün kılar.
Bulut bağlantısı bu tasarımda ERP'ye ya da tarihçiye doğrudan ulaşmaz; yalnızca DMZ üzerinden geçer. Bu kural test edilebilir: seviye 3'ten buluta giden akış yalnızca DMZ'de görünmelidir.
Birinci hata, Purdue modelini katı bir kural gibi okumaktır. Bir IIoT ağ geçidi ya da bulut bağlantısı, katı hiyerarşinin öngörmediği bir yol isteyebilir; mimari bunu DMZ, aracı sistemler ve açık veri sözleşmeleriyle yönetmelidir.
İkinci hata, seviyeleri fiziksel ağ segmentleriyle birebir eşitlemektir. Seviyeler işlevseldir; bölge ve kanal kavramları ise güvenlik sınırlarını tanımlar. İki kavram birbirinin yerine geçmez.
Üçüncü hata, 3,5 seviyesini gereksiz görüp atlamaktır. Tarihçinin ya da uzaktan bakımın iş ağına doğrudan açılması, seviye 3 ile seviye 4 arasındaki güvenlik sınırını ortadan kaldırır.
Hayır. Purdue modeli bir referans mimaridir. ISA-95 ise kurumsal ve kontrol sistemleri entegrasyonu için bir standarttır ve modelde gösterilen işlevsel seviyeleri tanımlar. İkisi de tasarım ve ortak dil için kullanılır, bir uyum belgesi olarak değil.
Hayır. DMZ bir cihazdan çok, iki güvenlik sınırı arasında kontrollü bir bölgedir. İçinde bir veri aktarım sunucusu, bir bağlantı aracı (jump host) ya da tarihçi kopyası bulunabilir. Kurallar, hangi sistemin hangisiyle, hangi yönde konuşabileceğini belirler.
Örnek sayılar varsayımsaldır; sahada doğrulanmış sonuç iddiası değildir.