4-20 mA sinyali nasıl ölçeklenir, formül nedir?

Kısa yanıt

Ölçekleme formülü: PV = LRV + (I − 4) / 16 × (URV − LRV). I ölçülen akım (mA), LRV alt ölçüm değeri, URV üst ölçüm değeridir. Yüzde için (I − 4) / 16 × 100 kullanılır. 4 ile 20 mA arasındaki 16 mA'lik açıklık, ölçüm aralığına doğrusal olarak oranlanır.

Doğrusal oranlama

4-20 mA sinyali doğrusaldır: akım 4 mA'den 20 mA'e çıkarken ölçüm, alt değerden üst değere düz bir çizgi boyunca ilerler. Akımın 4 mA üzerindeki kısmı, 16 mA'lik toplam açıklığın hangi oranına gelindiğini verir. Bu oranı ölçüm aralığıyla çarpıp alt değeri eklediğinizde fiziksel değer elde edilir. Birim bar, metre, °C ya da kg/h olabilir; formül değişmez. Yalnızca LRV ve URV, cihazın mühendislik ölçeğine göre doğru girilmelidir.

Ölçekleme transmitterde, PLC'de ya da DCS'te yapılabilir. İki tarafta farklı LRV ya da URV kullanılırsa, bir ekranda makul görünen değer diğerinde yanlış birime dönüşebilir. Bu yüzden her iki tarafın ayarlarını birlikte kontrol edin.

Örnek: 0–10 bar basınç transmitteri

Bir hat basıncı transmitteri 0–10 bar aralığına ayarlı olsun (hipotetik). Yani LRV = 0 bar, URV = 10 bar.

  • 12 mA: (12 − 4) / 16 = 0,50; PV = 0 + 0,50 × 10 = 5,0 bar (yüzde 50)
  • 8 mA: (8 − 4) / 16 = 0,25; PV = 0 + 0,25 × 10 = 2,5 bar (yüzde 25)
  • 4 mA: (4 − 4) / 16 = 0; PV = 0 bar

Kurulumu kontrol etmek için 20 mA'in 10 bar'a, 4 mA'in 0 bar'a karşılık geldiğini doğrulayın. Bu iki uç nokta, ara değerlerin de doğru olduğunu gösterir.

Sık yapılan hatalar

En yaygın hata, akımı 20'ye bölerek oran hesaplamaktır. Bu yöntem 4 mA'lik canlı sıfırı yok sayar. 12 mA için I / 20 = 0,6 çıkar ve 6 bar okunur; doğru değer 5 bar'dır. İkinci hata, LRV sıfır olmadığında onu eklemeyi unutmaktır. Örneğin −5 ile 15 bar arasındaki bir transmitterde 12 mA için doğru sonuç (12 − 4) / 16 × 20 + (−5) = 10 − 5 = 5 bar'dır; LRV eklenmezse 10 bar okunur. Üçüncü hata birim karışıklığıdır: bar ile kPa ya da yüzde ile mühendislik birimi karıştırılır. Hesaba başlamadan önce aralığı ve birimi yazın.

Sık sorulanlar

URV, LRV'den küçük girilirse ne olur?

Bazı cihazlarda ters bir aralık tanımlanabilir: URV, LRV'den küçük girilir. Bu durumda formül aynı kalır, çünkü (URV − LRV) negatif olur ve akım arttıkça ölçüm azalır. Ters ayarı yalnızca bilerek yapın ve belgeleyin; bunu bilmeyen bir bakım ekibi değeri yanlış yorumlayabilir.

Yüzde değeri ile mühendislik değeri arasındaki fark nedir?

Yüzde değeri, ölçümün aralık içindeki konumudur ve 0 ile 100 arasındadır. Mühendislik değeri ise aynı konumun bar, °C ya da metre gibi bir birimdeki karşılığıdır. Kontrol mantığında bazen yüzde, raporlamada mühendislik birimi kullanılır. Hangisinin gösterildiğini etiketle belirtmek yanlış okumayı önler.